最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 438 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2025-06-17
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-25 17:43
一臺三相電機 3千瓦的,默認的是星型連接,能不能改成3角型連接接三相380V的電源
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 10:21
星型電機相電壓=線電壓/1.71=220v,電機運行在220v電壓下,相電流=220 / z;
角型電機相電壓=線電壓=380v,電機運行在380v電壓下,相電流=380 / z;
所以當同一個電機接星型或三角型時,阻抗Z是一樣的,但電流就會不一樣,三角型運行電壓和電流都比較多,電機的繞組容易燒壞掉,隨電機功率越大燒壞風險越大。
換而言之,三角型電機可以接成星型,但是這個時候功率、轉矩都降低到三分之一,效率低下。