最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-08-04
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-27 16:32
最近做了個氣密(泄露)檢測設備,
用了一個壓力開關,測量范圍  -0.1——1MPa。配合FX3u+3u 4ad。(-0.1——1MPa對應0-16000)以Pa為單位,來顯示壓力。
觸摸屏上壓力測量結果會在200-400Pa的范圍內波動,比如120000Pa——120320Pa之間跳動,平均值取樣次數1000次。
請問路過的高手,這種壓力波動正常嗎?換成SMC的會不會好點?是不是還需要加濾波電容?大家是怎么處理的?

請大家不吝賜教,謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2017-12-27 18:09重新編輯 ]
小雨點
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 396 點
下載積分: 8272 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2013-11-13
最后登錄: 2025-05-05
查看小雨點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 13:28
用西門子s7-200smart的試試