最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 6024 點
下載積分: 5077 分
在線時間: 589(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-12-04
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 10:28
圖片:
圖片:
FX3U-485-BD與士林變頻器通信格式:
1:  PLC的程序  LD M8000           MOV H0C98 D8120   對嗎。   D8120的格式怎樣理解設置的。如下圖
2:D8120的應該設置為多少。
士林變頻器代理 18312516885
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 11388 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-12-08
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 11:14
16進制h0c98 轉二進制 為0000 1100 1001 1000 ,然后自己對下參數設置