現有一臺0.75KW,380V,Y型接法的電機。要用一臺230V輸入的變頻器控制,是不是一定要把電機的Y型接法改為三角形接法?望大俠們指點。先謝謝了!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15807 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-13 19:02
如果變頻器輸出電壓是220V,電機是380V,星形改成角形即可