本人新手,現有三菱  FX3U-64MT/ES-A PLC一臺,FX3U-485-BD一個,VDF015B21A臺達變頻器一個。求大神幫助!!!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-07-25
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-27 09:15
玩過,VFD-B支持Modbus RTU,FX3U支持CRC指令,省心,好辦。
簡要說下:
1、將VFD-B參數02-00、02-01分別設定以通信RS485方式指定頻率來源和運轉指令來源;09-00、09-01、09-04分別設定通信位址(站號)、傳輸速率、通信格式。另變頻器使用手冊電子版第84~90頁多看幾遍,第92~93頁務必理解。
2、翻三菱《FX...用戶手冊[通信篇]》電子版第467頁,看懂后,根據上述所設定的通信參數來確定好對應PLC端的通信格式(即D8120的值)。
3、接線,只能二線制,結合FX3U-485-BD包裝內的《用戶指南》和變頻器使用手冊。
參考程序截圖如下:
放大100%或另存原圖查看即清晰可見。新手要多動手和腦,未上傳工程文件,不要向層主索取。

[ 此帖被zhong1946在2018-01-27 09:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+10(ymmfa) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(15779846590) 膜拜