最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

三石兄ql
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 114 點
下載積分: 537 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-07-31
查看三石兄ql的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-24 15:03
安川DX200控制柜里面配有一個J61BT11N的板卡,本來想試試FX3u的CPU加上fx3u-16ccl-m來通訊,或者與fx2n  cpu加上fx2n-32ccl通訊,打電話問三菱客服,有說可以通訊,Q系列工作人員又說只能和Q系列PLC進行通訊,問了安川售后說幫我查一下,現在還沒回信,最終也沒整太清楚,不知道有沒有大神做過這方面的東西,給小弟指導一下,萬分感謝
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 22:24
通常小弟只有用這方法來做機器人IN/OT的控制。頂多再追加DATA LINK的傳輸來變更機器人的P變數,從未想過由外部PLC去控制機器人內部,先收藏此篇看看各位前輩的各種指點
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-01 21:03
引用
引用第17樓三石兄ql于2018-02-28 08:20發表的  :
我也只是想簡單的控制一下,請問您之前的硬件都是用的哪些


我是用Q系列的~板卡就是使用Q80BD J61BT11N
設智能設備站即可
所以可能幫不上忙
順帶一提
如果io點數不多~有無考慮外部配線?