最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

吳楠楠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 131 點
下載積分: 771 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2020-11-09
查看吳楠楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-03 19:44
U V  W 三項有190v電壓,連接的電機不動,求教
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19447 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-07-30
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-04 12:27
樓主最好上張現場的圖片,我們好做排除,況且樓主描述的問題確切來說也不夠詳細,變頻器是那種控制方式,是面板直接啟動,還是端子啟動,或者是通訊啟動等?變頻器的輸入電壓等級,是三相380V呢,還是三相220V呢,如果是三相380V的,你通個190V,變頻器內部都繼電器都沒有吸合,驅動電路都沒有工作,變頻器是不工作的。。。