lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 2720 點
下載積分: 46072 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2025-08-03
查看lyqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-08 10:35
判斷wincc與PLC連接狀態是否正常可以用以下方法:
1、建一個PLC的連接變量,Connection,BOOL型,連接PLC下的地址M0.0(其他的地址也可以)
2、建一個內部變量,OK,BOOL型,用于顯示通訊狀態。
3、在項目函數中寫以下函數

BOOL Check_Connection()
{
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
#define tag "Connection"
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END

DWORD state;

GetTagBitState(tag,&state);
printf("Connection: %ld\r\n",state);

return (state==0);
}

4、執行調用,即在全局腳本中調用Check_Connection(),并把返回值給OK,全局腳本也以每秒更新一次,這樣通訊狀態就可以實時顯示了。
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
wg306958791
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 121 點
下載積分: 710 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2025-02-13
查看wg306958791的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 15:29
額,想問問樓上,我能直接看看WINCC的變量管理嗎?在運行狀態下顯示連接狀態,不知道是否能滿足要求