樓主  發表于: 2018-06-16 17:22
設備啟動電壓AC187V,5秒后切到AC220V供電,怎么能在切換過程中不斷電而且不起電弧?請高手們幫忙解惑
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2025-01-19
查看sunnjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 10:40
加了電容,在KM2斷開,KM1接通之間的時間內,電容放電線路中電壓是直流電壓,空調壓縮機沒問題?
32A電流又不大,直接KM2啟動,延時斷開,KM1接通,不行嗎?接觸器控制一定會有一些火花的,你 是用在要求防爆的地方嗎?如果是要求防爆,可以選擇防爆的交流接觸器。