第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-11 20:09
引用
引用第11樓moyqfujian于2018-07-10 20:38發表的  :
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?


那就看你長到什么程度,只要壓降不超過5%(困難條件下為10%),都屬于正常。

說實話,2.5平方在100米(單線)范圍內可以認為基本不變。

再一個就是允許通過的(額定)電流與導線長度無關,即使你一千米長,通過的額定電流對導線沒有任何影響,只影響負載端的端電壓。
[ 此帖被老兔子在2018-07-11 20:26重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-11 20:13
引用
引用第13樓何麗斐于2018-07-11 09:47發表的  :

我也是這樣以為的,但是有同事說不對;只能怪自己在學校理論沒學好


你為什么不查找2.5平方銅芯電線的允許載流量來駁斥認為不行的人呢?

用數據、事實來說話。

除非你的這個線路將來會有所擴展(增容),否則就沒有必要浪費。

作為一個電工作業人員,電工技術的一些常用技術參數是必備的資料,這可以買本電工手冊或者百度一下不就到手了嗎!?