樓主  發表于: 2018-07-29 15:11
請教一臺威綸觸摸屏MT8102IE與5臺FX3UPLC通信進行數據讀取與傳輸,小弟有一個項目分別是5臺設備組成一條自動化生產線,用5臺FX3UPLC加一個觸摸屏MT8102IE,觸摸屏用來控制這5臺3UPLC,請問各位老師有什么方法?
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 6014 點
下載積分: 4064 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-08-03
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-29 21:35
走用以太網,FX3U上加一個以太網模塊.       用FX5U就不用了,直接有以太網,又方便。
樓主留言:
最初打算是用西門子WINCC系統,用遠程分布式 IO-ET200,伺服用總線控制,機器人用通信,但是這套成本太高。
后面考慮設備需要的單獨使用,改成S7-1200-1215C.CPU,PROFINET通訊來組網。
最終確定改成三菱的了,如果用Q系列成本高,所以用3U的。
士林變頻器代理 18312516885