今天SC09電纜不能和FX3U通信了。報錯180840b
com口選擇沒錯,只是不知道計算機上對應的com口,波特率,數據位,奇偶校驗,停止位設成多少合適,
另外,導航窗口下  / 連接目標 / 計算機測I/F串行詳細設置要設成多少,
還有的導航窗口下/  參數  /  PLC參數   還用設嗎?
以前沒注意過這些參數的設置值。            今天試了多次,都是不行。
請路過的高手,幫我一下。
謝謝!
[ 此帖被xingzb2在2018-08-17 14:03重新編輯 ]
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 1797 點
下載積分: 1039 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-12-07
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-18 09:22
選擇RS232   COM口選擇對   波特率多少都無所謂   就這些設定  要不行就換個其他PLC或者換根線 用替換法試試