最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

劍劍777
謙虛不恥,前行不止!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2018-08-21
最后登錄: 2025-12-05
查看劍劍777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-23 15:54
我在使用DZSR指令的時候不知道近點信號和零點信號編號的來源,自己認為近點信號是軟元件的M點,零點信號是原點位置的光電開關的信號,不知道理解的對不對?
謙虛不恥,前行不止!
xuanxiu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 559 點
下載積分: 939 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2025-05-11
查看xuanxiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-25 17:20
零點信號必須是X0~X7,近點信號可以是任意X點