ban523
級別: 正式會員
![]() |
設定兩個按鈕,一個按鈕將CIO區500.00置1,另一個按鈕將500.00清零。 現在碰到一個問題,如果操作置1按鈕時,觸屏和PLC沒有通訊上,待通訊上以后再次操作置1按鈕是沒有用的。需要操作一下置0按鈕才行。 例如: 將PLC與觸屏連線拔掉,操作置1按鈕,然后將連線接上,再次操作置1按鈕,此時PLC內500.00不會置位,必須操作一下置0按鈕才能回去操作置1按鈕。 好吧,居然用一個神奇的方法解決了,之前MCGS與PLC500.00鏈接設置為只寫,導致500.00動作變化不會反饋回MCGS,只要設置為讀寫就可以了。。。 ![]() [ 此帖被ban523在2018-09-04 11:06重新編輯 ] |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
把你的按鈕設成脈沖ON自復位型, 或者直接ON/OFF切換開關,這樣不需要兩個按鈕 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
我的主要意思是自復位型按鈕,類似于上升沿下降沿脈沖式 如果要兩個按鈕就使用ON/OFF切換開關,然后這兩個按鈕在屏幕上做邏輯互鎖就行 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果不出現這問題才怪了,你都已經置1了還怎么置1?肯定需要置0再次操作置1 你兩個按鈕在屏幕上做互鎖,當按下按鈕1就置位1并復位按鈕2,按下按鈕2就置位0并復位按鈕1 |
|
---|---|---|
|