wangsai0501
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 三菱FX3U-128M PLC 加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊, 4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題 ,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行 請各位大師指點下 謝謝 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
1)程式第一行設定是CH1~CH4都設成電壓輸入了。 2)接線圖沒問題。 3)請確認一下感測器是電壓輸出還是電流輸出。 4)請確認模塊位置。 5)BFM #1不使用,為什麼程式有設定是不是弄錯說明書了。 6)BFM#10~13,是CH1~CH4的現在值,你程式裡沒設定,如何知道沒數值? [ 此帖被twingo49在2018-10-11 12:43重新編輯 ] |
---|---|
|