最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-08-19
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-17 10:11
多少A以下的空開可以直接推上去,上電?負載沒有大功率三相電機
客戶現場只有三相380V,沒有零線,但是設備需要用單項220V,加了三相380V變單項220V的變壓器,可是這臺設備還有一個3相5線的加熱器,想問,這個加熱器的線怎么接?可以將通過變壓器的零線接上去嗎?
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4321 點
下載積分: 13692 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2025-09-28
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-17 12:31
3相5線?那就是帶控制箱的咯,加個380變220的控制變壓器,把內部供電線路改改就行了,多大的事兒

看了一下你的發帖,基本都是基礎問題,老是想著求助別人不自己努力,基本就是混飯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gk虎皮貓大人) 真是好人!