最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

風吹百合
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 112 點
下載積分: 693 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2018-09-15
最后登錄: 2025-07-23
查看風吹百合的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-23 18:41
PLC:三菱FX1S
人機:威綸TK6071IP
PLC 和電腦可以在線通訊正常, 人機配方在線使用一切正常。
求大神幫忙 用的RS232通訊線
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1678 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 6537 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-08
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-24 08:12
你新建一個選定PLC型號之后默認的就是,不要老是調來調去的,通訊不上只能怪你自己。選RS485 4W,COM2,E ,7,1