圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
重新編輯了圖片,增加HMI設定圖片和PLC通信參數圖片;以及通訊線的圖片。
有個疑問:在威屏HMI中如果選485模式就只能用COM2口,如果變成COM1口就自動選成232模式了,是這樣嗎?
連接后屏出現錯誤警報:PLC無響應。PLC上485-BD模塊沒有LED亮或閃爍。什么反應都沒有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新編輯 ]
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-11 11:46
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。
首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功;
其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。
最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。
上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。