最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

maozg0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 867 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2025-04-29
查看maozg0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-23 11:37
那位兄弟知道西門子S7 1200編程時定時器的定時時間要通過威綸通觸摸屏隨時修改,定時器的設定值要如何寫?
陜武一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 683 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2025-06-28
查看陜武一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-23 12:24
圖片:
PLC數據塊里建立一個DINT類型變量。屏上設定這個變量大小就可以了。
陜武一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 104 點
下載積分: 683 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2025-06-28
查看陜武一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-24 10:24
定時器單位為MS,你2.2MS看的出的?設定值直接乘以1000變為秒。3樓說的是對的,也可以用MUL指令一樣的效果。