一個MODBUS RTU的設備 通過PLC RS指令發送給設備,讀取三個數據,但返回的第三組數據是0,通過串口監測發現實際數據不是0,這是什么問題?
發送指令是(0203000003CRC)
返回數據是(020306數據1 數據2數據3 CRC)
實際數據3非零,但PLC對應的寄存器都是0,
請教這是怎么問題?
[ 此帖被dingfei021在2018-11-23 12:50重新編輯 ]
yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 162 點
下載積分: 690 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2025-06-03
查看yjm1yjm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-06 11:09
發送數據不一樣CRC也是變動的,CRC是根據你的發送的數據生成的!
yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 162 點
下載積分: 690 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2025-06-03
查看yjm1yjm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-06 11:10
引用
引用第7樓dingfei021于2018-11-25 14:56發表的  :
PLC是主站,Modbus設備是從站,Modbus設備說明書給的發送格式如下:發送:YY 03 00 00 00 03 + CRC
返回:YY 03 06 AA AA BB BB CC CC +CRC 
附件是對應地址的數值,我嘗試修改了,但是返回都沒有數據了

發送數據不一樣CRC也是變動的,CRC是根據你的發送的數據生成的!