公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2493 個
工控威望: 23349 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 2871(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-12-08
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:51
應該分別規范的走橋架,不然的話會對測點信號產生影響,特別是0-10V造成溫度,流量等數據偏差大!