選了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊。現在出現一個問題,讀取溫控器的顯示值是可以的,寫入設定值不行,請大師幫忙看看程序。還有我有10臺溫控器每個讀取和寫入都要建立協議號嗎?建立協議占有D0-D130,這段地址是不是就不能用了?
我讀取溫控器地址到D0,為什么溫度顯示值在D6?

附件為程序,請幫忙看看







      
附件: 求助PLCQ通訊.zip (3505 K) 下載次數:369
加勒比海帶
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 2318 個
工控威望: 1901 點
下載積分: 7781 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-07-19
最后登錄: 2025-10-20
查看加勒比海帶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-10 16:51
看看,了解