     本人一臺設備,CP1H+X40DT-D帶7個擴展,另加了一個NC213的定位模塊,目前偶爾出現CP1H本體第1軸脈沖的鍵控制值少的情況,如本次設定脈沖3230個,出現A278的監控值為3225個的情況,每次都是少了5個脈沖。何解?
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 11:08
把脈沖的發射頻率降低試一試
樓主留言:
謝謝指點