最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

郭中成
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 91 點
下載積分: 637 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2022-01-18
查看郭中成的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-16 23:02
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
西門子smart  200  通訊程序,在上載程序后重啟plc出現通訊異常故障碼為"6"。plc斷電重啟后運行又正常,不知什么原因。望高手指點。謝謝!
[ 此帖被郭中成在2019-02-16 23:09重新編輯 ]
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-17 22:54
程序不對,根本不會發送的,因為時間不夠,你應該用DONE的標志位來置位下一次觸發
朋友多了路好走!!!