最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

19970623
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 74 點
下載積分: 871 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2024-01-15
查看19970623的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-07 10:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我已經設好CH2為通信協議,編好程序,再在sc上設置好功能碼。接著用串口軟件發送讀保持指令,它回給我如圖1,同時QJ71C24n-R4報錯7F24,說是和校驗錯誤。然后用modbus從站仿真軟件通訊,一切正常,如圖2我覺得這樣的通訊才正常,再在從站軟件上改變數值,數值會傳回plc的d寄存器里。但是但是這個不是我想要的,我想要的是在電腦上通過串口軟件發送讀寫指令,能夠讀寫d寄存器同時Qplc會回給我相應的報文。這個跟用modbus從站仿真軟件通訊發送的報文完全相反。我知道可以用QJ71MB91,但是不能用,就只能用QJ71C24n-R4。我想問改怎么設置或者改程序?   現在我知道c24n只能做modbus主站,但是 有人說如果非要做從站的話只能用無順序協議編寫。想聽聽大家的想法。
[ 此帖被19970623在2019-03-07 17:12重新編輯 ]
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2025-08-06
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-07 11:27
這個我用串口試過,沒有發現報警啊,用的也挺好的。
樓主留言:
有程序和相關設置嗎?能給我看看嗎?
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2025-08-06
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-08 10:53
有程序和例子,可以加微信。