請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1141 個
工控威望: 1252 點
下載積分: 3008 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-11-18
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 12:59
不需要一直寫,寫一次就行了。