最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2025-07-16
查看原旭朋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-31 10:36
兩路私服交替跑六七個位置,A1-B1-A2-B2-A3-B3-A4-B4-A1-B1如此,定位指令用絕對定位DRVA,流程用步進編程,現在關鍵就在于定位到達信號的選擇有三種,這三種按理說都能實現功能,希望大家能指點各位都是用的那種,以及各種的優缺點
1:目標寄存器與私服脈沖當前寄存器比對,相等則進入下一位置。
2:PLC特殊輔助繼電器M1029(脈沖執行完畢ON)的常開點,或者M1336(脈沖輸出中)的常閉點,條件成立則進入下一位置。
3:利用臺達A2私服驅動器的DO數字輸出選用目標位置到達給PLC,檢測到上升沿則進入下一位置。
補充問題討論:
1:私服原點回歸后,PLC有沒有必要給私服驅動器脈沖清除信號,有何作用,因為我這現在有幾臺設備,是沒有清零信號的,也在正常使用。
2:為何DRVA兩條指令之間必須滯后一個掃描周期。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-03 19:05
關于臺達的DRVA指令為什么需要間隔一個掃描周期的問題 主要是因為脈沖輸出完成位會持續一個掃描周期  所以你在使用的時候需要間隔一個掃描周期 最好的方法應該是第一種方法 第二種有BUG現象的存在  第三種 還沒有用過