Q03UDVCPU和GT2310是用一根網線連接,能通訊
看說明書上寫,能通過Q03UDV 從計算機向GOT傳送數據
但是設置了半天還是無法傳送進去。求指導
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5768 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-07-30
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 09:51
經常用的就是屏和PLC都連到交換機,要改程序電腦連到交換機屏和PLC都可以改;通過屏的USB端口可以連接PLC修改程序,好象不可以通過PLC連接到觸摸屏的(沒這樣試過)。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5768 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-07-30
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-06 10:01
剛看了設置好象GT23的可以通過三菱PLC連接到觸摸屏的,電腦通過USB端口連接PLC,PLC和觸摸屏以太網通信可以的,這樣連接PLC和屏要以太網通信才可以,串口連接不行。
3樓  發表于: 2019-06-06 16:50
屏那邊的機器連接設置中路由信息也要設置,但設了后還是沒有連接成功,后面有時間再測試下看看。