圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純三相漏保,就相當于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


三相電流矢量和等于零。所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。