最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

hong0618
早上好,各位
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2025-07-29
查看hong0618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-06 15:42
參考了工控人家園 綜合討論 串口通訊與MODBUS協議介紹(工控人必須掌握)有點迷。
我理解的是:使用觸摸屏與PLC鏈接需要相關驅動讀取PLC地址Mn、Dn等。讀取后就能使用PLC內部相關地址;模擬量模塊讀取模擬量需要PLC編程使用專用的地址顯示模擬量數值;顯然都需要知道固定的物理地址。
現在想問的是觸摸屏是否不需要驅動用腳本讀取一個MODBUS RTU通訊的產品?
例如某千分表
主機發送: 01 03 00 00 00 02 C4 0B
從機回應: 01 03 02 01 00 12 35 78 BF
如何實現觸摸屏RTU通信讀取顯示出來數據,這個地址是什么?通俗點,謝謝
小姐姐騷啊
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-08-01
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-06 16:06
我也是小白不理解你說的觸摸屏驅動是什么,很多觸摸屏自帶RTU通訊,如果你說的某千分表也是RTU通訊那么可以直接連接觸摸屏,可以參考觸摸屏RTU通訊控制變頻器案例。
自學