dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-23 14:16
ABB高壓變頻器在正常運行過程中突然出現了跳閘現象,跳閘報警報告顯示為重故障。經變頻器維修人員檢查發現:ABB高壓變頻器內部冷卻風扇發生了故障,導致變頻器柜內部環境溫度上升,進而致使高壓變頻器停止運行而跳閘。變頻器維修設計的理念是:變頻器冷卻風扇發生了故障,此時變頻器應該報“輕故障”,且高壓變頻器不應該有跳閘的現象發生;當高壓變頻器柜內部功率單元柜發生了故障,此時變頻器才會發出“重故障”報警,且高壓變頻器在正常運行時有跳閘現象發生。http://www.cncswx.com
在對ABB高壓變頻器進行使用觀察后,相關的變頻器維修技術人員發現,即使ABB高壓變頻器柜中任何一個冷卻風機出現故障,高壓變頻器柜中的環境溫度在短時內不會發生較大的變化,同時該變頻器仍然可以正常的運行工作。如果此時將變頻器故障改為“變頻器輕故障”,變頻器維修人員及時進行維修,則高壓變頻器不會發生跳閘;當變頻器功率單元模塊柜中任意一個冷卻風扇發生故障,在短時間內功率單元模塊的溫度迅速升高,這時如果再將故障改為“變頻器輕故障”,不會給變頻器維修人員多余的時間進行相應的維修處理,所以將該故障改為“重故障”。
ABB高壓變頻器維修措施:第一,將變頻器內冷卻風扇故障改為“輕故障”,減少跳閘故障發生的次數;第二,定期將變頻器內部的過濾網進行清洗;第三,定期維修檢查高壓變頻器。