信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動
朋友多了路好走!!!
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2025-05-25
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-10 18:07
PLC的溫控本來就達不到溫控表的效果,要高精度的話,一般用帶通訊的溫控表,可以是多路的,無顯示的,通過485與觸摸屏PLC通訊,溫度控制由溫控表完成