最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 540 點
下載積分: 15379 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2025-07-23
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-01 13:21
最近做了一個自動抽取稱重控制的小項目,用人機和稱重儀表,蠕動泵直接走MODBUS-RTU通訊,總共有三個稱重儀表,一個蠕動泵控制器四個從站,能通訊上,就是有3秒左右的延遲(人機顯示的數值和儀表實際數值),造成實際量和設定量會有一定的誤差,幾克到幾十克不等,調整波特率沒什么效果,現在暫時只有通過設置提前量來勉強應對,請教各位師傅是我什么地方沒設置對還是觸摸屏問題呀?我看觸摸屏支持256個從站的呀,才四個站就延遲那么厲害,多一點不是沒法用?比較困惑,期待大神們解答,謝謝!







    
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-05 17:05
232和485協議本來就慢,用網口做應該就沒有這種問題