最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

black.ghost
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 468 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-05-05
最后登錄: 2024-03-11
查看black.ghost的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-16 12:29
首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 2020 點
下載積分: 476 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-08-07
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-18 16:04
問題1:看說明書是否有MODBUS協議說明。
問題2:232口轉成485看設備是否支持MODBUS協議,232口及485口不一定就是走MODBUS協議。
問題3:支持的通信協議決定。

RS-232通信距離:15米。
RS-485通信距離:50米-150米不等。(有中繼可更長。)

RS-485接口(串口),可以走N種通信協議其中一種。比如 MODBUS協議,Profibus協議,CANopen協議,CC-Link協議,DeviceNet協議等。

RJ-45以太網接口(網口),可以走的通信協議。比如 MODBUS TCP協議,ProfiNET協議,S7協議,CC-Link IE協議等。(以太網可以同時走多種通訊協議)
[ 此帖被wanzhen2006在2020-01-18 16:18重新編輯 ]