一共需要采三組交流電壓,三組交流電流,兩組直流電壓,兩組直流電流,有啥性價比比較高的方案推薦一下嗎?歐姆龍好像有這種PLC,不用外接模塊,誰知道型號,*寶沒有搜到這個型號
chengjl8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 107 點
下載積分: 734 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2020-03-07
最后登錄: 2024-08-09
查看chengjl8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 21:20
PLC的模擬量都不太便宜,并且這些模擬量到高電壓、電流之間需要變送設備。因此,建議:交流的可以用智能電表(國內的很便宜了),在計量的同時,也能輸出電壓、電流、功率這些參數,正好給你用,關鍵是都有485接口,MODBUS-RTU協議,這個協議很通用,能讀它的設備非常多,比如西門子S7-200SMART。直流的要測量要根據值的大小找對應的變送模塊,最好也是帶485接口的。這樣,幾百塊買個PLC的CPU,就可以對下通過MODBUS-RTU采集數據,對上,通過以太網提供數據了。國內的PLC-RECORDER錄波軟件,可以直接讀取CPU里的數據,進行連續記錄。各種HMI軟件也都可以讀這些數據,進行呈現和后續利用。