zengtie1992
級別: 略有小成
|
QJ71E71-100外置以太網做服務器與CCD做客戶端, 之前通訊經常中斷,不知道什么原因,懷疑是CCD側連接原因。 后面,改成PLC側間隔0.5S發一次心跳包,CCD如果沒有收到心跳包數據,CCD自動重新連接PLC側 |
|---|---|
|
附件:
90度短線--左直槍---最新使用.zip (204 K) 下載次數:386
附件:
90度--短線觸摸屏.zip (1601 K) 下載次數:359
|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
|
TCP/IP本身就有心跳檢測的。如果是自己開發的程序,那增加檢測連接是否正常就行。不需要PLC給心跳信號。 1樓的方法是可行的。 |
|
|---|---|---|
|