最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2571 點
下載積分: 11852 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56429 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-05 07:49
引用
引用第9樓namae于2020-06-04 14:49發表的  :

難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差?


這是 電壓準位的問題。

將PLC 與 POWER  [接地] 接好應該就好了。(不是0V,是接地)