最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-19 18:52
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 184 點
下載積分: 3417 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-07-24
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 17:19
表格指令AD_T_TBL就是樓主想要的SFR指令了,翻一下在線幫助就可以了
定義好表格條目數量,累加,再用FIFO提取出最先進的數值,就可以實現每個周期提取一次表格條目數量-1個數據的平均值