樓主  發表于: 2020-07-01 15:51
信捷XDM-60T10,在原點處設置了原點感應開關,沒有正負限位,分別用ZRN和DRVI指令試了下,感覺離原點位還是偏離一點點。不知哪位在現在條件下有什么可以改進的方法?  
    
逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 156 點
下載積分: 810 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2025-07-02
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-14 13:44
怎么判斷它不準,用它回原點的指令就可以了,如果每次回完原點后停的位置一樣,那就是你感應器的位置要調啊。你用DRVI 回原的話,感應到原點要STOP K1 啊,K0是緩停。