求指教
蠕動泵地址為1,設定液量100.00mL
發送:01 10 03 F7 00 02 04 42 C8 00 00 3C 7B   把這用ADPRW指令寫入ADPRW H1 H10 K1015 H2 D500-----設定液量100.00mL       42 C8 00 00 數值怎么轉換。
附件: V系列MODBUS通信協議.doc (194 K) 下載次數:157
附件: 20200604.zip (185 K) 下載次數:149
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-21 19:41
42 c8 00 00是16進制,你不是要寫100.00ML嗎?直接D500換成K100就好啦,為什么還要寫4位數呢
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-21 19:43
ADPRW H1 H6 K1015 K1 K100 就滿足你寫100ML啦