S7-200smartPLC做的流量累計時,問題一當打到百萬后不累計;問題二,客戶要求流量累計值5年內不允許清零,現在運行了半年就不能累計了,請問大師們,有什么特別的辦法嗎?謝謝!
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-09-28
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 13:09
用DWORD數據類型 最大支持的常數是4294967295 不帶小數點 如果客戶每天累計流量數值很大 你可不可以增大單位 累積到一定的數值清零  累計的結果除以10 100 1000進行儲存 這樣是不是可以儲存的久一點