最近有個項目 需要用到三菱的5uplc控制國產5個帶絕對編碼器的伺服,加個帶脈沖的模塊,因為客戶希望異;蛘邤嚯姾,伺服不要每次都回原點,所以我目前想得方法是,通過485通訊,上電或者伺服異常斷電重啟后讀取伺服編碼器的反饋位置,然后傳送給plc的脈沖寄存器,然后plc通過當前脈沖寄存器的值,就知道伺服當前的位置,這樣我用ddrva絕對定位的時候,就能走到我想去到的位置,我想問下大佬們,這種做可以嗎?求大佬給點建議,小白第一次搞通訊的,迷茫得很,萬分感謝
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 232 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2025-08-04
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-06 10:56
不是很好,你可以使用高速計數器來確定,或者走總線   485通訊太慢  有誤差
樓主留言:
總線的話 三菱不支持和這個驅動器走總線,只有485通訊,而且485我都還不會呢  總線就更迷茫了