如題   單獨碰機臺A不漏電,單獨碰機臺B不漏電,一起碰機臺A和機臺B就有漏電,電壓約110V     求大神指教
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-07-03
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-13 16:22
引用
引用第6樓dgamen于2020-10-13 10:54發表的  :
1.環形接地、接地不牢靠、地線或零線帶電;2.電源濾波、三相不平衡、兩機臺容性負載不同相、驅動器或變頻器感應漏電流偏大;3.靜電;4.空氣濕度;5.電磁干擾。以上因素都考慮下。

有道理