         目前在測試一款儀表,是RS485通訊方式(不支持MODBUS),通過無協議方式與其鏈接。
發送讀寫命令,可以通訊上。但PLC接收數據地址的數據會自動連續移位。(比如儀表顯示數據是1ABCDEFG,通過GX WORKS2  串行通訊線路跟蹤,
實際接收數據的[1ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG.........])
        以上問題,之前本網站有個帖子,有給出改善意見(修改H144、 H145 參數),但無效果。
請各位技術大佬,有空指導一下。
       謝謝!!!
      
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3904 個
工控威望: 4359 點
下載積分: 146344 分
在線時間: 6731(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-08-02
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-20 11:25
你接收訊號完成要切離
否則一直加~~接收DATA要剛好
1ABCDEFG~~也才四個DATA
    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥888) 熱心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lin10663
    Ivan
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3904 個
    工控威望: 4359 點
    下載積分: 146344 分
    在線時間: 6731(小時)
    注冊時間: 2016-10-23
    最后登錄: 2025-08-02
    查看lin10663的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-10-20 12:06
    給你參考~~其餘自己想
        
    附件: 20161223(可用)G.INPUT無順手.rar (177 K) 下載次數:203
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    努力~學習