最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 303 點
下載積分: 917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2019-12-07
最后登錄: 2025-08-28
查看一路向前hg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-24 19:35
大家都是把觸摸屏地線接在哪里
觸摸屏一般都是24V直流
那直流地線與380V交流地線接在一起會有什么不好的影響嗎?
希望各位前輩、大師不吝賜教!
斗志不能低
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1188(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-12-04
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-31 14:59
使用過的美國設備,柜子內帶有隔離變壓器的,隔離變壓器次級是110V的,次級一端是接地的;柜子內還有開關電源,電源的負極也是接地的;觸摸屏、PLC等有接地的地方,所有的柜內有接地的地方都是統一接到進線的接地線上的。設備使用10+年了,無任何問題。