用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又斷線,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 984 個
工控威望: 1163 點
下載積分: 13902 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-08-01
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-10 11:27
樓上說得試試,3X,4X,5X,6X這些類型先了解一下看看