圖片:
各位前輩:
    今天看到同事寫的程序,不明白雙手按鈕控制為啥還要加延時?
學無止境
zhoubaojian8
清風拂面
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 9306 點
下載積分: 6595 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2025-12-09
查看zhoubaojian8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-24 12:53
因為工人操作有的時候為了方便,會把一個按鈕短接,然后一只手操作,容易出安全事故。所以就是先按一個開關,另一開關在設定的0.8-1.0秒之內有效。如果不松開兩個開關,下一次將無法使M3有輸出。這個是簡單的雙手安全啟動寫法。還有更好的用安全繼電器接,尤其是沖床,機器人等,都用到貴的安全繼電器。會把故障降到較為安全的程度。且員工難作弊騙過機器。預防發生工傷。