有哪位大神做過三菱PLC冗余的啊 應該怎么做?求指點!。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-05 16:41
引用
引用第6樓楓落云端于2021-03-04 15:00發表的  :
簡單便宜的方案,只能算是冷備。
主PLC 程序一直驅動Y0輸出控制繼電器得電。繼電器常閉觸點控制備用PLC.此時,只要主PLC在RUN狀態,Y0始終輸出,導致備用PLC斷電;如果主PLC不在RUN狀態或者斷電,繼電器不吸合,備用PLC得電。
同理,在Y0上再并接三個繼電器。三個串口引出線分別接到三個繼電器觸點再輸出,主PLC三個串口線接常開觸點,備用PLC的接對應常閉,輸出側為繼電器另一端。

這個只能算是備用PLC,因為程序不是同步的,原本進行的工藝過程是不是就要重啟了,真正的冗余,時鐘同步、數據同步、也就是備用CPU會按原本的程序繼續執行。