樓主  發表于: 2021-03-02 20:11
有哪位大神做過三菱PLC冗余的啊 應該怎么做?求指點!!!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 738 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 11929 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-08-01
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 20:35
走過路過不要錯過啊 都來說說唄 我的想法是在弄一個PLC在旁邊 X和Y兩個PLC并聯 主PLC運行時輸出一個信號給副PLC 讓它不要運行 當主PLC有問題時 主PLC禁止輸出信號 讓副PLC運行 現在的問題是 PLC好換 3個通訊口怎么換?2個422 一個485 PLC是FX3U的 就算副的PLC也裝上這些模塊 觸摸屏怎么辦?遠程通訊的怎么辦?485通訊的怎么辦?       
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 738 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 11929 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-08-01
查看huangaijia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-08 13:57
引用
引用第8樓niningtt于2021-03-05 16:41發表的  :

這個只能算是備用PLC,因為程序不是同步的,原本進行的工藝過程是不是就要重啟了,真正的冗余,時鐘同步、數據同步、也就是備用CPU會按原本的程序繼續執行。


2個PLC可以交換數據啊 不能直接給PLC斷電或者送電 應該是給PLC一個信號 讓備用的PLC禁止輸出 就是不知道用繼電器轉接幾根通訊線行不行