最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

15310616105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 488 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-04-09
最后登錄: 2024-12-10
查看15310616105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-13 02:32
描述:變頻器參數設置
圖片:
描述:PLC通信參數設置
圖片:
描述:程序
圖片:
PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過

IVDR  K1  H0ED  D101  K2  將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變


***********變頻器沒接電機


##########請大師傅們幫我探討下,謝謝

以上內容是2021.4.13發布的討論
——————————————————————————————————————————————

以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式

謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是:
變頻器            PLC

RDA      接     SDA
RDB      接     SDB
SDA      接     RDA
SDB      接     RDB
(希望對后面的人有所幫助)
[ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-13 06:08
沒通迅上唄,查線唄!
自動化單機,生產線,項目編程調試!